Расчёт нагрузки для металлообрабатывающих станков
|
|
| Fyaak |
Дата: Четверг, 20.08.2026, 11:58 | Сообщение # 1 |
Имя: Федор
Группа: Пользователи
Сообщений: 84
ICQ:
Город:Россия
Статус: Offline
| Хочу на своем предприятии открыть дополнительное крыло для того чтобы поставить пару станков по металлообработке. Думал повесить все на имеющийся кабель, но что-то запереживал, что система не выдержит такой нагрузки. Что можете мне посоветовать сделать, чтобы обезопасить систему?
| |
|
|
| Dhamont |
Дата: Четверг, 20.08.2026, 12:08 | Сообщение # 2 |
Имя: Давид
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
ICQ:
Город:Россия
Статус: Offline
| Ставьте отдельный вводный щиток под новые мощности и не экономьте на автоматических выключателях. Обязательно заложите качественное заземление и установите защитную аппаратуру, чтобы пусковые токи двигателей не сажали основную сеть предприятия.
| |
|
|
| Laud |
Дата: Четверг, 20.08.2026, 12:16 | Сообщение # 3 |
Имя: Леонид
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
ICQ:
Город:Россия
Статус: Offline
| Вы правильно переживаете, так как пара станков это уже хорошая нагрузка, тем более что вы не указали, какого сечения у вас кабель и что уже висит из оборудования на нем. Думаю, что вам можно купить кабель АВБбШв 4х95 на 1 кВ, этого сечения точно хватит с запасом. Вот здесь подробно расписаны все его характеристики https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x95/
Сообщение отредактировал Laud - Четверг, 20.08.2026, 19:34 | |
|
|