Главная     Выход    Мой профиль
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Xard, Киря  
Можно ли прокладывать силовой кабель большого сечения по воз
Fyaak Дата: Среда, 10.06.2026, 08:48 | Сообщение # 1
Имя:Федор
Группа: Пользователи
Сообщений: 84
ICQ:
Город:Россия
[ ]
Замечания: 0% ±
Статус: Offline
Как вы думаете, возможно ли протянуть силовой кабель большого сечения по воздуху и чтобы он не повредился под натяжкой собственного веса? Мне нужно подключить от распределительного щита новое сооружение, где будет стоять высокомощное оборудование.
Dhamont Дата: Среда, 10.06.2026, 08:56 | Сообщение # 2
Имя:Давид
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
ICQ:
Город:Россия
[ ]
Замечания: 0% ±
Статус: Offline
Каково точное расстояние в метрах между точками фиксации на зданиях, планируется ли установка дополнительных промежуточных опор для разгрузки пролета и какой именно тип изоляции имеет выбранная вами марка токопроводящей продукции?
Laud Дата: Среда, 10.06.2026, 09:00 | Сообщение # 3
Имя:Леонид
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
ICQ:
Город:Россия
[ ]
Замечания: 0% ±
Статус: Offline
По воздуху тянуть такие линии не самый лучший вариант, вам придется натягивать трос, чтобы к нему крепиться, иначе может быть разрыв, особенно зимой, когда все обледенеет. Как вариант вы можете использовать АВБбШв1 4х240 на 1 кВ, вес кабеля и другие параметры можете найти вот здесь в описании https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x240/  Придется докупить специальные кронштейны для закрепления на столбе.